综合> 正文

事关医院、养老院的消防安全 这些隐患要注意

时间: 2023-08-27 04:46:58 来源: 央视新闻客户端

近日,国家消防救援局派出专项行动检查组,对多地进行消防安全检查。医院、养老院里多为病患、老人等行动不便的人群,一旦发生火灾极易造成人员伤亡,因此人员疏散通道畅通,是避免伤亡的重要一环。


【资料图】

关注医院里的消防安全隐患

记者跟随国家消防救援局派出的检查组,在各地检查时发现,一些医院外窗加设铁栅栏、疏散通道上锁、消防设施维修保养不及时等情况却普遍存在。

楼梯间被改造设置成值班室

记者随检查组在湖南长沙的一家医院进行检查时看到,一楼疏散出口处设置铁栅栏门,安全出口的门没有向疏散方向开启。

消防专家 张军:正常的要往外推,一推推不开,后面的人又接着过来了,就是一个堵一个,一个堵一个,就疏散不出去了。

楼梯间存放杂物

在随后的检查中发现,医院多处楼梯间被改造设置成人员居住、库房、医疗垃圾存放处等功能性用房。

消防专家 张军:楼梯间里面是不应当设置其他功能性用房的,改造成值班室了,这还住人了。

疏散通道被阻断

另外,医院的所有疏散楼梯间均没有按要求设置成防烟楼梯间,检查组沿着医院的一个疏散出口弯弯曲曲拐了四五个弯,通过五六道门才到达出口处。

检查组试图从另一个方向走出去时,却发现进入一个多功能厅,再从多功能厅的一个侧门进入疏散通道。

消防专家 张军:当务之急是要把这边的安全疏散通道先要打通,一定要是能直接就通出去。

疏散通道上安置病床、设置生物监测室、在疏散通道上设置带门禁系统的普通玻璃门的现象在医院多个楼层都存在。

通过检查询问了解到,医院负责人对消防设施运行情况不了解,安保人员对消防设施功能不掌握,医院消防安全巡查制度形同虚设。

安保人员不会操作消防设施

医院消防安全主体责任不落实,安保人员不会操作消防设施的现象在湖北咸宁的这家医院也存在。

消防专家 刘海燕:这一块的负责人员是谁?

医院负责人:就我们两个,但是整体有些东西不是很熟。

消防专家 刘海燕:消防控制室我们是要求24小时值班的,操作人员就基本的操作是要会的。

关注养老院里的消防安全隐患

除了医院之外,养老场所人员疏散环节也存在着许多隐患,记者在随国家消防救援局派出的检查组检查中也发现,养老场所除了存在外窗加设铁栅栏、疏散通道上锁、消防控制室无人值班等消防安全风险外,失能老人如何疏散成为亟待破解的难题。

检查组在湖北咸宁的一家养老场所进行检查时发现,没有设置专门的消防控制室,也没有派专人值班。随后,检查组对自动感烟报警系统进行烟雾测试。

消防专家 刘海燕:现在你看我们已经确认火警了,报警了之后,其他的地方没有声光报警,没有警示大家。

另外,在养老院多个房间的外窗都设置有铁栅栏,部分疏散通道堆放杂物。

消防专家 刘海燕:你知道为什么不能让它们堆放在这里吗?一旦起火它会产生大量的烟,烟会通过走廊向老年人居住的房间蔓延。

失能老人应急疏散成亟待解决的难题

检查组了解到,这家养老院将失能老人安置在二楼,一旦发生紧急情况,这些失能老人的疏散成了一个难题。

发生紧急情况时,如何疏散失能老人的难题在广东佛山的一些养老场所也存在。

在随后的检查中了解到,护工不会使用消防卷盘,部分楼层前室的常闭式防火门缺少闭门器和顺序器,打开后无法自动关闭,消防控制室值班人员不会远程启动前室送风设备,也不了解场所消防设施的状况。

检查组将排查出来的问题移交当地行业主管部门和监管部门,并督促及时进行整改。

关键词:

责任编辑:QL0009

为你推荐

关于我们| 联系我们| 投稿合作| 法律声明| 广告投放

版权所有 © 2020 跑酷财经网

所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读网站声明。本站不作任何非法律允许范围内服务!

联系我们:315 541 185@qq.com